            介紹:陜西植筋加固是指在混凝土、墻體、巖石等基材上鉆孔, 然后注入高強植筋膠,再插入鋼筋或型材,膠固后將鋼筋與基材粘接為一體,是加固補強行業較常用的一種建筑技術。

            工藝流程:定位 →鉆孔 → 清孔 → 鋼材除銹 → 錨固膠配制 → 植筋 → 固化、保護 → 檢驗

            1.定位

            1.1.按設計要求標示鉆孔位置、型號,若基材上存在受力鋼筋,鉆孔位置可適當調整,但均宜植在箍筋內側(對梁、柱)或分布筋內側(對板、剪力墻)。

            2.鉆孔

            2.1.鉆孔宜用電錘或風鉆成孔,如遇鋼筋宜調整孔位避開。如采用鉆石鉆孔機成孔,鉆孔內碎屑應用潔凈水沖洗干凈,并晾曬至干燥。

            2.2.鉆孔孔徑d+4∽8mm(小直徑鋼筋取低值,大直徑鋼筋取高值,d為鋼筋、螺栓直徑)。

            2.3.當基材強度等級不低于C20,對HRB335(Ⅱ級)、HRB400、RRB400(Ⅲ級)級螺紋鋼筋,Q235、Q345級螺栓和5.6級螺桿,鉆孔孔深15d,錨固力一般即可大于鋼材屈服值。對無螺紋(即光圓)鋼筋或螺桿,鉆孔深度宜再增加5d。

            經過深固建筑加固技術系統試驗證明:小直徑圓鋼植筋,端頭推薦采用帶彎鉤樣式,錨固綜合性能.好。此時鉆孔孔徑宜比端頭尺寸大1∽2mm。

            2.4.實際鉆孔深度可參考15d的基準,根據實際所需錨固力大小,并考慮構造要求,現場拉拔試驗或按照有關規范計算確定。

            2.5. 當基材強度等級低于C20,或在素混凝土(或巖石)上植筋,應適當增加錨固深度。

            2.6. 當實際所需錨固力較小時(如用螺栓固定器具、管線、支架等),可按螺栓長度確定鉆孔深度,但深度不宜小于5d。

            2.7.鉆孔有效深度自構件表面堅實的混凝土算起。

            2.8.鉆孔不應設置于構件的保護層或裝飾層內。

            2.9.所用主要器具:電錘或風鎬。

            3.清孔

            3.1.鉆孔完畢,檢查孔深、孔徑合格后將孔內粉塵用壓縮空氣吹出,然后用毛刷將孔壁刷凈,再次壓縮空氣吹孔,應反復進行3∽5次,直至孔內無灰塵碎屑,.后用棉布蘸丙酮拭凈孔壁,將孔口臨時封閉。若有廢孔,清凈后用植筋膠填實。

            3.2.鉆孔孔內應保持干燥。

            3.3.所用主要器具:空壓機、毛刷。

            4.鋼材除銹

            4.1.鋼材錨固長度范圍的鐵銹、油污應清除干凈(新鋼筋、螺栓的青色氧化外皮也應除去),并打磨出金屬光澤,采用角磨機和鋼絲輪片速度較快。

            4.2.所用主要器具:角磨機、鋼絲輪片。

            5.錨固膠配制

            5.1. 植筋膠分為注射式植筋膠和桶裝式植筋膠兩種,由A、B兩組份組成,配膠宜采用機械攪拌,攪拌器可由電錘和攪拌齒組成,攪拌齒可采用電錘鉆頭端部焊接十字形Φ14鋼筋制成。少量可用細鋼筋棍人工攪拌,注射式植筋膠安裝于注射槍內直接注射安裝。

            5.2.取潔凈容器(塑料或金屬盆,不得有油污、水、雜質)和稱重衡器按配合比混合,并用攪拌器攪拌10分鐘左右至A、B組份混合均勻為止。攪拌時.好沿同一方向攪拌,盡量避免混入空氣形成氣泡。

            5.3.膠應現配現用,每次配膠量不宜大于5公斤。

            5.3.所用主要器具:攪拌器、容器、衡器、膩刀、手套.植筋膠槍。

            6.植筋

            6.1垂直孔植筋將膠直接流、搗進孔中即可

            6.2.水平孔植筋可用Φ6細鋼筋配合托膠板(干凈木板)往孔內搗膠,也可讓施工人員戴好皮手套,將配好的膠成團塞、搗進孔內。

            6.3.倒垂孔植筋請選用高觸變型植筋膠,該膠不流淌,可成團塞、搗入孔。

            6.4.鋼筋、螺栓可采用旋轉或手錘擊打方式入孔,手錘擊打時,一手應扶住鋼筋或螺栓,以..對中并避免回彈。若先將一較短電錘鉆頭端部焊接6mm厚小鐵板,然后將電錘功能調為沖擊狀態,利用電錘的持續沖擊力,可克服植筋膠的阻力,快速無回彈地將鋼筋送至孔底。大量或大直徑植筋推薦采用此方式。

            6.5.錨固膠填充量應..插入鋼筋后周邊有少許膠料溢出。

            6.6.所用主要器具:手套、細鋼筋、托膠板、手錘。

            7.固化、保護

            7.1.植筋膠有一個固化過程,曰平均氣溫25℃以上12小時內不得擾動鋼筋,曰平均氣溫25℃以下....內不得擾動鋼筋,若有較大擾動宜重新植。

            7.2.植筋膠在常溫、低溫下均可良好固化,若固化溫度25℃左右,2天即可承受設計荷載;若固化溫度5℃左右,4天即可承受設計荷載,且錨固力隨時間延長繼續增長。

            8.檢驗

            植筋后3∽4天可隨機抽檢,檢驗可用千斤頂、錨具、反力架組成的系統作拉拔試驗。一般加載至鋼材的設計力值,檢測結果直觀、可靠。

            9.注意事項

            9.1.錨固構造措施要滿足《混凝土結構加固設計規范GB50367-2006》的有關規定。

            9.2.孔內塵屑是否清凈、鋼筋、螺栓是否除銹、膠配比是否準確、是否攪拌均勻、孔內膠是否密實決定了錨固效果的優劣。

            9.3.結構膠添加了納米防沉材料,但每次使用前檢查包裝桶內膠有無沉淀是良好的習慣,若有沉淀,用細棍重新攪拌均勻即可。

            9.4.冬季氣溫低時,A組分偶有結晶變稠現象,只需對A膠水浴加熱至50℃左右,待結晶消除攪勻即可,對膠性能無影響。

            9.5.推薦的攪拌時間應予以..,冬季施工并應再延長3分鐘左右。A、B膠配膠工具不得混用。

            9.6.施工場所平均溫度低于0℃,可采用碘鎢燈、電爐或水浴等增溫方式對膠使用前預熱至30∽50℃左右使用,應注意不得讓水混入桶內。施工場所平均溫度低于-5℃,建議對錨固部位也加溫0℃以上,并維持....以上。

            9.7.結構膠完全固化后為..級材料,但未固化前個別組分對皮膚、眼睛有刺激性,而且膠固化后也不易清除,所以施工人員應注意適當的勞動保護,如配備..帽、工作服、手套等。人體直接接觸后應用清水沖洗干凈。

            9.8.周圍環境溫度越高,每次配膠量越大,可操作時間越短。預估適用期內的每次配膠量,以避免不必要的浪費。

            9.9.結構膠宜在陰涼干燥處密閉保存,保質期18個月。

            9.10結構膠的性能在不斷改進中,使用說明也可能隨之變更,請以隨貨配備的為準。植筋工程的施工應由具過硬施工工藝技術的專業施工隊伍完成,并應精心組織精心施工。